실 용도별 소음평가기준,한국아파트신문,2007.11.21
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 8,154회 작성일 07-11-27 07:42본문
공동주택의 소음저감을 위한 개선방법
-국내외 실내소음 평가기준(1)-
국내외 실내소음을 평가하는 기준으로서는 국제표준화기구인 ISO(International Organization for Standardization)에서 제안하고 있는 NRN(소음평가지수, Noise Rating Number)값과 구미에서 사용하고 있는 NC(Noise Criteria)값을 주로 사용하고 있다.
(1) NRN(소음평가지수, Noise Rating Number) 값
소음을 청력장애, 회화방해, 시끄러움의 3가지 관점으로부터 평가하는 방법으로서, 소음을 1/1 옥타브대역 중심주파수별로 분석한 후 (그림 1)의 NR곡선에 각 밴드레벨을 기입하여 최대 NR값을 구함으로써 실내소음을 평가한다. NR 값은 특정공간의 허용소음레벨을 결정하는 기준으로 사용할 수 있으며, 실용도에 따른 권장기준은 <표 1>과 같다. 실내의 소음대책에도 이 값을 적용할 수 있다.
(2) NC(Noise Criteria) 값
소음을 1/1옥타브밴드로 분석한 결과에 의해 실내소음을 평가하는 방법으로서 건물의 용도별로 어느 정도 소음의 크기가 그 실의 기능에 지장을 주지 않는가에 대해 소음의 변동정도, 노출시간대 및 주파수별로 소음을 느끼는 정도, 즉 주파수별 청감을 고려하여 1957년 Beranek에 의해 제안(T.S, Schultz에 의해 수정)되었다. 예를 들어 (그림 2)에서 실내소음 권장치가 NC 40이라면 실내소음의 각 대역별 1/1옥타브밴드 음압레벨이 NC 40 곡선 이하가 되어야 하는 것을 의미한다. <표 2>는 실용도별 NC 권장치, <표 3>은 NC값에 의한 실내소음의 평가기준을 나타낸다.
<표 1> 실내의 권장 NR 값
NRN
(Noise Rating Number)
실 의 종 류
20 ~ 30
침실, 거실, 병실, 교실, 강의실, 독서실, 교회, 회의실, 극장, 영화관,
콘서트홀, T.V Studio, 소형 사무실
30 ~ 40
대형 사무실, 응접실, 조용한 식당, 상점, 백화점
40 ~ 50
대형식당, (타자기 설치) 비서실, 체육관
50 ~ 60
대형 타자실
60 ~ 70
공장
<표 2> 실용도별 NC 권장치
실용도
NC 값
방송 스튜디오, 음악실
NC 15~20
극장 (500석, 확성장치 없음)
NC 20~25
음악실, 교실 (확성장치 없음), TV 스튜디오
NC 25
아파트, 호텔 회의장 (확성장치 설치), 주택 (침실)
NC 25~30
영화관, 병원, 교회, 재판소
NC 30
음식점
NC 45
운동 경기장 (확성장치 설치)
NC 50
<표 3> NC값에 의한 실내소음의 평가기준
NC곡선
소음의 상태
적용예
20~30
아주 조용함, 전화에 지장 없음, 대규모회의 가능
중역실, 대회의실, 침실, 호텔, 병원
30~35
조용함, 5m의 테이블에서 회의 가능, 3~10m 떨어져서 보통소리의 회화가능
사무실, 응접실, 소회의실
35~40
2~4m 테이블에서 회의 가능, 전화지장 없음, 2~4m 떨어져서 보통소리의 회의 가능
중사무실, 공장사무실
40~50
1.5~2m 테이블에서 회의가능, 전화 약간 곤란, 보통소리로 1~2m, 약간 큰 소리로 2~4m 떨어져서 회의 가능
큰 기사실
제도실
50~55
2~3명 이상의 회의는 불가능, 전화 약간 곤란, 좀 큰소리로 1~2m 떨어져서 대화할 수 있음
타이프실, 컴퓨터실, 작업실 등
55이상
대단히 시끄러움, 전화사용 곤란
적용 없음